шина pen для чего

 

 

 

 

Хотя я бы не применял обозначение PEN для шины, которая не будет разделяться на PE и N. Может быть кто-нибудь приведет аргументы за то, чтобы изолировать, но у меня их нет. Для этих же целей используется и шина PEN, совмещающая в себе функции соединителя как нулевых защитных, так и нулевых рабочих проводников. Почему же шина РЕ или PEN вдруг меняет название на «главная шина»? Вы совершенно правы, но есть "фанатики" деления PEN на "одной шине с тремя болтами" - экономят на меди , они Вас и заминусовали. "В натуре", физически и органолептически должно быть две шины - PE (ГЗШ) и N. Разделяется PEN по "правилу русской буквы Н" Куда должен быть присоединен заземляющий проводник, если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN РУ до I кВ, установлен ТТ? Нулевая неизолированная шина PEN «Земля-ноль» используется для подсоединения нулевых защитных и нулевых рабочих проводов в щитовом оборудовании. Как правильно разделять: 1. Подключить PEN к шине РЕ, от нее перемычку к N. 2. Подключить PEN к шине N, от нее перемычку к PE. 3. Без разницы. Вроде где-то об этом было, но найти не могу. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Тогда зачем обязательно делать их отдельными? Не проще ли сразу сделать одну шину, и на неё крепить все провода, и PE, и N ?PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

Щит на вводе на участок 3 фазы 15 кВт в щите две шины - PEN проводник вводной обязательно ли присоединять именно к шине PE (к которой присоединена шина заземления) или можно на шину N - которая В быту PEN пррводник разделяется на PE и N. А тут не давно на предприятии видел, что в РУ и РЩ толко одна шина PEN соответственно "0" и PE берется с одной шины, вопрос в том что есть ли смысл выделять отдельно "0" на отдельную шину? Совмещённые нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Главная заземляющая шина — шина Сначала определимся, для чего нам нужно разделять PEN проводник.Итог: проводник PEN подключен не к той шине сечения проводника на вводе к дом недостаточно для системы заземления TN-C-S (с учетом подключения контура ЗУ к этому проводнику) зачем так нужна Что такое цветовая маркировка шин и проводов и зачем она нужна.Совмещенный же нулевой и рабочий проводник (PEN) имеет голубой окрас с желто-зелеными метками на конце или наоборот желто-зеленый окрас с голубыми метками на конце. 1. Зачем создавать отдельные шины, достаточно ли провод PEN с помощью скрутки разветвить на два проводника PE и N, а скрутку заземлить, скажем, клемой на ВРУ? 2. Зачем изолировать шину N от корпуса ВРУ Совмещенный PEN проводник будет подключаться на шину ГЗШ.Для чего нужно повторное заземление ВЛИ. Чем отличается ноль от нуль? Сначала определимся, для чего нам нужно разделять PEN проводник.PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.

С нее уходят на нулевую шину и отдельную клемму земли перемычки, также с наружного заземляющего контура к ней подключают провод. Место разделения PEN проводника видно на рисунке Шина PEN земля-ноль 8х12мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) (YNN21-08-100). 149.93 шт 0 руб. В корзину Минимальное количество в заказе 1 шт Можно заказать только кратно: 1. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ ( PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника. Также из этого пункта мы видим, что для разделения нужно приготовить две шины. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. С шины PEN делаем разделение на PE проводник перемычкой. РЕ щина соединена с корпусом и заземлена. Отходящие линии, например, кабельные, присоединяем так: PEN проводник кабеля присоединяем к шине РЕN, броню PE шина должно быть заземлена в идеальном варианте для неё должен быть отдельный контур (ПУЭ 1.7.61).Почему нельзя разделять PEN проводник в этажном щите. Такой вариант нельзя применять по целому ряду причин при вертикальном расположении: слева направо А-В-С-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - PE (PEN) ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания Цветное обозначение нулевых, защитных и фазных изоляторных шин: Важное значение имеет правильное цветовое обозначение изоляторов шин PEN — нулевой и защитной, также фазной шины. Для чего же надо разделять PEN-проводник на вводе в дом?PEN-проводник требуется проложить по конструкции ВРУ до защитной шины «РЕ», которая будет выполнять функции главной заземляющей шины (ГЗШ) в вашем ВРУ. Почему PEN-провод питающей линии должен в ВРУ подключаться именно на шину РЕ (ГЗШ)? Чем опасно нарушение правил ПУЭ неверного подключения PEN-провода? 2) Можно ли считать алюминиевую шину PEN шиной, и может ли PEN шина выполняться из алюминия. 3) Является ли при применении системы TN-C правильным разделение PEN проводников отходящих к потребителям кабелей 3. После разделения проводника PEN на проводники PE и N в электроустановке, последние не должны иметь электрического контакта между собой.На шину 3(N3) заводить N-проводник от УЗО 1 и сделать шину 4 (N4), на которую заводится N-проводник с УЗО 2. Шины 3 и 4 и все Есть PEN проводник, есть повторное заземление, есть две шины для PE и N, соединенные перемычками по краям. В общем, все по ПУЭ и по схеме, которую мне выдала электросетевая организация. Что такое PEN-проводники? Сперва объясню, как понять, что питание объекта осуществляется с применением этого проводника.Шина же PEN, находящаяся в комплектном устройстве низкого напряжения в изоляции не нуждается. PEN проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE проводника. Ответ: при переходе с системы TN-C на TN-C-S PEN проводник подключаем к шине PE. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ ( PEN Как правильно производить монтаж шины PEN в корпусе НКУ: на изоляторах или непосредственно на корпус? В ниже перечисленных документах идет какое-то противоречие. По проводнику N проходит ток нагрузки от подключённых устройств ( рабочий ток). Проводник PE защитный. По нему проходит ток утечки или ток в случае повреждения изоляции. Этот ток стекает на заземляющие устройства. Не исключается возможность выполнения специального устройства ввода от ДЭС, состоящего из отрезка шины PEN, разделенного на шины РЕ и N, присоединяемые затем к соответствующим шинам вводной панели. Возможно также выполнение PEN-шины (PEN-проводника) изолированным проводом той же марки (типа), что и фазные шины (провода), если при этом обеспечено присоединение к ним отходящих линий. Для чего же надо разделять PEN-проводник на вводе в дом?PEN-проводник требуется проложить по конструкции ВРУ до защитной шины «РЕ», которая будет выполнять функции главной заземляющей шины (ГЗШ) в вашем ВРУ. Наиболее надёжным креплением проводника «PEN» к шине защиты «РЕ» считается болтовое соединение, поскольку данное крепление проводника защищает от непроизвольного ослабления контакта. В соответствии с рисунком 54.1b ГОСТ 50571.5.54-2013 PEN проводник присоединяется к PEN (N) шине, шина PEN (N) объединена с шиной РЕ перемычкой, а шина РЕ с заземляющим устройством при помощи заземляющего проводника. Для чего же же нужно делить PEN-проводник на вводе в дом?Мало кто знает то, что непременно, в конце концов, требуется произвести маркировку шин, чтоб также исключить, как мы выражаемся, неверные деяния при подключении жил отходящих кабелей и проводов. PEN проводник это совмещенный нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ сВ точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Всем привет, подскажите допускается ли шина PEN из алюминия на пром.предприятиях, если нет то чем это запрещено p.s. бывшее П2-2000, которое теперь называется ТКП. для общественных а не промышленных зданий. PEN проводник питающий электроустановку здания, в свою очередь присоединяется к соответствующей нулевой защитной и нулевой рабочей шине (PEN шине) трансформаторной подстанции. Сначала определимся, для чего нам нужно разделять PEN проводник.А сейчас нам нужно выполнить повторное заземление шины РЕ (ГЗШ), к которой подключен PEN проводник вводного кабеля.

Требуется ли изолировать шину PEN в РУ-0,4 кВ? Вот, что нашел по этому поводу в ПУЭ: 1.7.134 Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств. N pe pen. Соединяются они на трансформаторной подстанции — ТП. Используется в системах заземления TN-C.Мы сейчас когда делаем ремонты с заменой стояковых проводов и РЩ на этажах то уже тянем пять проводов и в щитках предусматриваем отдельные шины Шина ГЗШ может быть выполнена из меди, допускается применение главной заземляющей шины из стали. При этом сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не меньше сечения PE (PEN)-проводника питающей линии. Вводный PEN проводник линии электроснабжения подключается к шине РЕ проводника. Важно! Не допускается повторное объединение проводников РЕ и N за точкой разделения. Необходимость разделения PEN-проводника. Почему многие пользователи разделяют PEN-проводник?ПУЭ гласит: место разделения PEN-проводника должно иметь соответствующие распределительные элементы ( шины).

Недавно написанные: